elektromexanik
Участник
Имеется Группа как форма связи в которую заносятся Ученики из дочернего объекта. В группе установлен счётчик зачисленных в группу по схеме

Счётчик работает адекватно только при занесении ученика по кнопке

Если же например копировать ученика или перенести из другой группы, то показания счётчика в Группе не меняется.
Переделал счётчик изменив значение числа с 1 на

Которое отображает введённый признак

При этом счётчик стал работать и при копировании и при переносе, но при переназначении в другую группу в новой группе значение счётчика корректируется только при повторном занесении любого из учеников зачисленных в группу.
Почему работает именно так и как надо сделать правильно?

Счётчик работает адекватно только при занесении ученика по кнопке

Если же например копировать ученика или перенести из другой группы, то показания счётчика в Группе не меняется.
Переделал счётчик изменив значение числа с 1 на

Которое отображает введённый признак

При этом счётчик стал работать и при копировании и при переносе, но при переназначении в другую группу в новой группе значение счётчика корректируется только при повторном занесении любого из учеников зачисленных в группу.
Почему работает именно так и как надо сделать правильно?